发表于 2014-11-26 22:52:47 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-25 08:47
也不用秋石兄指教。
TT与TN不能共存,是因为TT接地故障时,切除电路的可靠性差,在中性点接地极上有一个电 ...

老城大哥别先入为主哈,短线路TT系统切除电路灵敏度要大于长线路的TN系统哈
     
发表于 2014-11-26 23:06:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-11-26 23:09 编辑
治学以诚 发表于 2014-11-26 08:36
你坚持认为,同一台变压器,可以TT,TN,IT三个系统混合引出吗?
宣贯老师也是瞎扯的,什么,不应混合引出 ...

变压器中性点引出的到底是N还是PE,关键是看接入线路末端电气装置方式。
如果中性点悬空或大电阻接地,全程绝缘就是引出中性线的IT系统,如不采取其他手段,显然不能和TT、TN系统共存。
如果中性点在首端接地,线路全程绝缘,如果接设备外壳就是TN-C,否则TT系统。如果在末端重复接地的话就是TN-C-S系统。完成了从TN-C到TN-S华丽转身。此处可引出配出或不配出N线的TN-S系统,如电动机。如果出线回路不引出PE则为TT系统。
那么TT系统N能否重复接地呢?接地会有何后果呢?王老说可能会产生杂散电流?那么PEN重复接地难道不会产生杂散电流吗?
即使有杂散电流,到底多少会产生危害呢?
IEC说PEN可以重复接地,N不得重复接地,是这样吗?PEN重复接地不就是N接地吗?自相矛盾嘛!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-27 03:24:36 | 显示全部楼层
属于xxx。
为了什么?为了省钱?还是为了电气系统安全?还是为了人身安全?
能回答这几个问题,就明白这个问题的荒谬。
发表于 2014-11-27 16:00:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-27 16:11:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-11-27 16:21:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-27 16:11
TT系统能否引出TN-C-S系统?

楼主这个问题,显然是有价值的,答案是:不能。
这里面的电气原理是深刻的。

允许,TN系统,设置接地极。但是,不应当提倡TT与TN混合引出。


楼主这个问题,显然是有价值的,答案是:不能。
说对了!

这里面的电气原理是深刻的。
说错了!

这里面的电气原理是简单的。
发表于 2014-11-27 16:24:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-27 16:25:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-11-27 16:28:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-27 16:11
TT系统能否引出TN-C-S系统?

楼主这个问题,显然是有价值的,答案是:不能。
这里面的电气原理是深刻的。

允许,TN系统,设置接地极。但是,不应当提倡TT与TN混合引出。


老诚版主先说说看“深刻”在哪?
发表于 2014-11-27 16:31:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-11-27 16:43:07 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-11-27 17:05:40 | 显示全部楼层
老诚版主故弄玄虚不愿交代“深刻”问题;
尺短寸长勉为其难就来胡扯“简单”这事:


[求助] TT系统能否引出TN-C-S系统?

PS
注意:不是由变电所同时引出TT、TN系统,而是:TT系统能否引出TN-C-S系统?

1)既然是TN系统,必定有PE线将用电设备的金属外壳与变压器中性点作直接连通,老诚,对不?
2)但TT系统,与变压器之间只有L1L2L3N,并不存在这根“用电设备的金属外壳与变压器中性点作直接连通”的PE线,老诚,对不?
3)想做成发生接地故障时,故障电流不从大地返回变压器中性点,就得N中性线“重复接地”了,老诚,对不?
4)N中性线“重复接地”的危害及违规,就不需要“深刻”或“不深刻”多谈了,老诚,对不?

回看老诚版主的帖子——
治学以诚 发表于 2014-11-24 13:28
abb先生“从TN-C-S及TT系统的定义上着眼,我觉得TN-C-S引出TT是可以的,但是,反过来不行”
甲设备TN-C-S记为A,乙设备TT记为B。
TN-C-S引出TT,即先设置A设备后设置B设备,运行状态是A+B。即AB两个设备同时在运行。只是表示,先设置A设备后设置B设备。
TT引出TN-C-S,即先设置B设备后设置A设备,运行状态是A+B。即AB两个设备同时在运行。只是表示,先设置B设备后设置A设备。

过程不重要,结果两者是一模一样的,这么简单的问题,需要我这么详细写完整吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 17:44:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-11-27 21:03:03 | 显示全部楼层
唉,一言难尽。我只有叹息。

点评

着实无奈哦!57#算是白盖了!^_^  发表于 2014-11-27 21:05
     
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:48:53 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-26 23:06
变压器中性点引出的到底是N还是PE,关键是看接入线路末端电气装置方式。
如果中性点悬空或大电阻接地, ...

TT系统如果N线和PE线接地端远离的话应该可以,但故障时有部分故障电流会从N回流,影响漏电开关的灵敏性。如果在室内有等电位的话N重复接地就和PE短接了,成为TN系统了。