有的。
单看46#上图,是没错。
但是,为了说明“干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度可为600mm”(见表4.2.4),46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距改为<800,就能说明所有问题了。
比如,46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距不小于800(此为满足维护通道最小宽度800的要求)——
干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度可为600mm;
比如,46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距为800以下(比如750、600、500等等)——
干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度应为800mm(此为满足维护通道最小宽度800的要求)。
|
|