账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhouke

[问题探讨] 关于新火规的另类疑问

  [复制链接]
发表于 2014-5-7 18:47:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-7 18:48:41 | 显示全部楼层
我越俎代庖,一一回复楼主:
一、3.1.7“超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器…….等设备不应跨越避难层。”而3.2.3-2条规定,控制器只能设在消防控制室内。
   我的问题是:控制器除了设在消防控制室内,还可以设在何处?


答复:无手动硬线控制要求的联动控制器,可以不设在消防控制室内。
大鼻山 发表于 2014-5-7 17:57


手动硬线控制要求的联动控制器,可以不设在消防控制室内——

开玩笑!!!
     
发表于 2014-5-7 18:49:31 | 显示全部楼层
什么叫没有手控要求的?
治学以诚 发表于 2014-5-7 18:47

手控要求:指消防泵或消防风机的手动硬线控制
     
发表于 2014-5-7 18:51:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-5-7 18:52 编辑

3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A 和附录B 规定的有关信息的功能。
4 其他设计应符合本规范第3.2.3 条的规定。

说着说着,就忘了这条了吧——
4 其他设计应符合本规范第3.2.3 条的规定。
发表于 2014-5-7 18:51:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-7 18:53:47 | 显示全部楼层
大鼻山可以对集中、控制中心这两种报警系统的控制器,举例说一下,哪种情况下的报警、联动控制器可以不设置在消防控制室内。
尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:44

比方说,如果控制器只去联动卷帘门、防火门、气体灭火啥的,它就不必设在消防控制室。
发表于 2014-5-7 18:55:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-7 18:56:19 | 显示全部楼层
比方说,如果控制器只去联动卷帘门、防火门、气体灭火啥的,它就不必设在消防控制室。
大鼻山 发表于 2014-5-7 18:53


开玩笑!!!

不必设在消防控制室?
设在哪?

GB 50116-2013 规定条款(3.2.3 或 3.2.4),你不想遵守了是吧?
     
发表于 2014-5-7 18:57:31 | 显示全部楼层
晕啊!!!{:dizzy:}
     
发表于 2014-5-7 18:57:37 | 显示全部楼层
做设计之前,得先去深圳拜访一下您,您的话得印成语录本。才行。
治学以诚 发表于 2014-5-7 18:55

不许我发言,是不?
发表于 2014-5-7 18:57:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-7 18:58:34 | 显示全部楼层
做设计之前,得先去深圳拜访一下您,您的话得印成语录本。才行。
治学以诚 发表于 2014-5-7 18:55


有劳老诚了。{:1_275:}
     
发表于 2014-5-7 18:59:37 | 显示全部楼层
一个前提“无手动硬线控制要求”
再套一个前提“如果控制器只去联动卷帘门、防火门、气体灭火啥”不算。
...
治学以诚 发表于 2014-5-7 18:57


{:titter:}
发表于 2014-5-7 18:59:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-7 19:01:03 | 显示全部楼层
不许我发言,是不?
大鼻山 发表于 2014-5-7 18:57


老诚是不是太霸道?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则