账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[问题探讨] 变电所一点接地做法 王厚余

 火.. [复制链接]
发表于 2014-1-23 11:48:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-23 11:50:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-23 11:59:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-23 19:52:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-23 21:06:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-24 08:55:01 | 显示全部楼层
40楼那个图,如果大家都认为有问题,可以请楼主帮忙再问问王老。王老当时的解释是杂散电流回路阻抗太大,可以忽略,可是又何必纠结于变电所内部那么一点呢?
发表于 2014-1-24 09:52:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-16 13:28:40 | 显示全部楼层
杂散电流与等效电容电感有关,图画的不清楚
     
发表于 2014-2-17 15:52:36 | 显示全部楼层
实际上原来图集的做法和实际工程常规做法也是一点接地,原做法配电柜内PE与N排不连接,PE与接地干线(扁钢,需要校验热稳定)连接,然后中性点与接地干线连接,这样的话,正常运行也不存在杂散电流。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 17:34:36 | 显示全部楼层
这个接地到底怎么做啊?现在国内都是公用接地,接地体是柱内的主筋,在变电所内结出等电位端子,变压器的中性点接地和盘柜金属外壳接地都是接到这上面来的。

王老要求的一点接地到底是什么意思?看字面好像是一个大楼里面,TN-S系统,N和PE线只能连接一次,但是以国内的习惯做法,多变电所根本实现不了啊?除非像国外的单独用一根铜棒做接地,而不是用梁柱内的钢筋。
发表于 2014-2-17 17:36:26 | 显示全部楼层
我之所以一再强调——从变压器中性点出来的那根线,理应被称呼为“N线”,是想说明一件事:在一点接地中,变 ...
大鼻山 发表于 2014-1-21 17:38



可是国内的常规做法,这两跟线肯定是通的啊?国内这两根都会连到钢筋上的啊?
发表于 2014-2-18 11:40:48 | 显示全部楼层
这是一个老问题,我参看美国tdk-lambda公司的变压器隔离滤波电路,接地2种情况公用地,不接地。
发表于 2014-2-18 20:49:16 | 显示全部楼层
这个接地到底怎么做啊?现在国内都是公用接地,接地体是柱内的主筋,在变电所内结出等电位端子,变压器的中 ...
dhgao 发表于 2014-2-17 17:34



    有没有杂散电流多大不是专家拍脑袋拍出来的,罗克韦尔公司有高精度电流互感器可以测出的!
发表于 2014-6-23 22:09:45 | 显示全部楼层
王工的观点是错误的,首先是梯度的概念,梯度是与场的概念有关及空间电磁场——变化的磁场产生变化的电场是用偏微分解得,这是用三维的及3D传感器测量的,强度与角度有关,霍尼韦尔由此传感器。
     
发表于 2014-6-24 14:26:21 | 显示全部楼层
我之所以一再强调——从变压器中性点出来的那根线,理应被称呼为“N线”,是想说明一件事:在一点接地中,变 ...
大鼻山 发表于 2014-1-21 17:38

赞 求是,之前一直有点疑惑。这一块
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则