账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

《建筑电气》2013年第12期文章投票

  [复制链接]
发表于 2013-12-31 16:27:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 16:27:24 | 显示全部楼层
庞总是非常令人尊敬的老人,也给我看过一篇稿,不仅看稿,还交代了一些做人的道理。老是记不住老人家的话,相当惭愧。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 16:32:55 | 显示全部楼层
回复 46# 治学以诚


    两泵为互锁关系,当一泵在11,12时,2泵在13,14,不会启动,且通过两组QAC2常闭点互锁,不会抢起的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 16:34:08 | 显示全部楼层
其实图一点都没错,如果仔细看SAC从左到右都有3个“位置”,把三个“位置”一一对应就对了。图中都是标在最左边的位置—“用2备1”。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 16:34:37 | 显示全部楼层
回复 47# cqzrm


    恩,那我告诉你,是不是写文章要精练再精炼,呵呵
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 16:36:31 | 显示全部楼层
回复 49# cqzrm


    也是,只是我们常规看都是1用2备而已,这个表示没太注意
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 16:37:31 | 显示全部楼层


这是一方面,该简的简,不该简的不能简。
主要是,文章说清楚自己的观点就行了;不能批评别人的观点,不能有攻击的语言。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 16:38:23 | 显示全部楼层
回复 52# cqzrm


    呵呵,比和我说的深刻,看来你还记得
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 16:45:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 16:50:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 16:53:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 17:44:22 | 显示全部楼层
回复 54# 治学以诚


    其实不用转告,我们弄清楚即可,我把你的几个问题总结了一下,你看是否是你说的问题:以2用1备为例,13,14接通,通过BB2启动QAC2,启动2#泵,QAC2常闭点打开状态,如果BB2此时故障,,qAC2断电,(此处已和规范冲突),常闭点吸合,由于11,12接通,经过KF1延时,KF1常开点闭合,使QAC1得电1#泵启动,实现轮换,热继电器不赞同你说的自复式热继,但这个BB的位置感觉欠妥,不过鉴于有直启线跨接问题应该也不大,不知道我的解释是否正确
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 21:39:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2013-12-31 21:43 编辑
“用2备1”。
BB2自复后,断开25支路,切断1号泵。
2号再运行,如此往复...
治学以诚 发表于 2013-12-31 16:45

热继电器一般都具有手动复位和自动复位两种复位形式。热继电器复位键两个,
H是手动复位(HAND)缩写,A是自动复位(AUTO)缩写

在自动复位位置时动作后隔一段时间自动复位。手动复位和自动复位切换,一般旋转90度就行。热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下手动复位按钮即可复位。

一般情况下,应遵循热继电器保护动作后即使热继电器自动复位,被保护的电动机都不应自动再启动的原则,否则应将热继电器整定为手动复位状态。

热继电器手动复位和自动复位.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 23:00:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 23:40:26 | 显示全部楼层
没什么好说的了。图没看明白就开始乱骂。。。做设计还是要有点德才好!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则