厨房的可燃气体探测器是否需要防爆型还值得探讨。
(1)《火规》8.1.7“设置在有防爆要求的场所时”,应符合有关防爆要求,条文解释说一些工业场所有防爆要求。
(2)厨房这种场所多数燃气泄漏是渗漏,可燃气体浓度上升较慢,在可燃气体探测器及联动通风正常工作的情况下是不需要采用防爆设计的。但是在出现管道爆裂等极端情况或可燃气体探测器及联动通风不能正常工作的情况下,可燃气体探测器、事故风机和灯具等等在厨房休息阶段有可能用到的电气均有防爆要求。后一种情况属于小概率事件,要不要考虑似应由设计人员结合甲方的要求确定。
由防爆灯具引申到防爆可燃气体探测器,再引申到防爆事故风机,不知道后面还能联想到什么
不过既然大家认可厨房的其他电气设备不需要防爆,灯具也并非全部采用防爆灯,已经能解决大部分问题了。 |
|