账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:54:58 | 显示全部楼层
不是人为故意设置的接地极,都不算的。
自然接地电阻,虽然存在,但是,不在电气设计计算中。
就当没有接地。
电气设计的接地极,有做法,有指标,有检验,要确认接地电阻值满足设计值。治学以诚 发表于 2013-10-10 16:50

这只是你个人的看法。  实际上不可能这样。
     
发表于 2013-10-10 16:55:50 | 显示全部楼层
回复 45# 大鼻山

插图4没有表达路灯保护电器是事实;
但是,论文“PE线应连为一体”的结论(此结论值得商榷)与“没有设置路灯保护电器”没有关系。
发表于 2013-10-10 16:57:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-10 17:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:04:19 | 显示全部楼层
回复 45# 大鼻山

插图4没有表达路灯保护电器是事实;
但是,论文“PE线应连为一体”的结论(此结论值得商榷)与“没有设置路灯保护电器”没有关系。
尺短寸长 发表于 2013-10-10 16:55

这只是我的揣测。但若不信的话,你可以去问王老自己。
此外,还可以顺便问王老:路灯TT的RCD配电,采用插图3可行吗?如果插图3可行,岂不跟他倡导的“共用接地”矛盾?如果插图3不可行,那么正确设计图应当是怎样的?
发表于 2013-10-10 17:06:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-10 17:08:56 | 显示全部楼层
回复 51# 大鼻山

对于王老的观点:
在某些前提条件下,认同;
在其他前提条件下,不认同。
     
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:09:11 | 显示全部楼层
灯杆自然接地电阻,经测量,满足设计值,当然不必另行设置接地极。但是。
如果,路灯设计了人工接地极,设计要求不大于4欧。那么,你做了接地极后再施工基础,即使基础接地电阻是多少,你不需要去测量的。治学以诚 发表于 2013-10-10 17:06

即使路灯作人工接地极,最多也是插几根钢筋,并和路灯基础连为一体的。哪里还分得出人工接地极还是自然接地极?
发表于 2013-10-10 17:12:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-10 17:14:29 | 显示全部楼层
插几根钢筋,不检测一下,直接施工基础?
至少要测一下,插几根钢筋阻值合格不,再施工基础吧。

不会精算到,几根钢筋+路灯基础接地电阻4欧吧。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:12


干嘛要“精算到。。。4欧”?{:24:}
     
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:17:00 | 显示全部楼层
实际上,路灯TT的接地电阻(RCD配电时),基本上随便给个数据即可:几十欧或上百欧,问题估计都不会太大。规范中那个4欧要求,也肯定是当初谁拍脑袋的结果,以讹传讹好多年,其实没必要那么低的电阻。
发表于 2013-10-10 17:17:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:18:39 | 显示全部楼层
而且TT系统是不需要设置人工接地极的。纯粹浪费RMB
     
发表于 2013-10-10 17:19:07 | 显示全部楼层
设计接地电阻4欧,施工时,砸钢筋,砸完后,测一下,看看够不够不够,够了,再施工基础,不够再砸深一点。
...
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:17


老诚版主“设计接地电阻4欧”了?
发表于 2013-10-10 17:19:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则