不是人为故意设置的接地极,都不算的。 自然接地电阻,虽然存在,但是,不在电气设计计算中。 就当没有接地。 电气设计的接地极,有做法,有指标,有检验,要确认接地电阻值满足设计值。治学以诚 发表于 2013-10-10 16:50 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
回复 45# 大鼻山 插图4没有表达路灯保护电器是事实; 但是,论文“PE线应连为一体”的结论(此结论值得商榷)与“没有设置路灯保护电器”没有关系。 尺短寸长 发表于 2013-10-10 16:55 登录/注册后可看大图
灯杆自然接地电阻,经测量,满足设计值,当然不必另行设置接地极。但是。 如果,路灯设计了人工接地极,设计要求不大于4欧。那么,你做了接地极后再施工基础,即使基础接地电阻是多少,你不需要去测量的。治学以诚 发表于 2013-10-10 17:06 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
插几根钢筋,不检测一下,直接施工基础? 至少要测一下,插几根钢筋阻值合格不,再施工基础吧。 不会精算到,几根钢筋+路灯基础接地电阻4欧吧。 治学以诚 发表于 2013-10-10 17:12 登录/注册后可看大图
设计接地电阻4欧,施工时,砸钢筋,砸完后,测一下,看看够不够不够,够了,再施工基础,不够再砸深一点。 ... 治学以诚 发表于 2013-10-10 17:17 登录/注册后可看大图