根本用不着上图——
5.2.11
现有一个系统,RB=0.5欧。
有一个设备RE=0.1欧,不做等电位连接。
此时发生接地故障不满足
0.5/0.1小于50/220-50
你说怎么办?
难道你蠢到,连规范错了,也不看不出的地步了吗?
治学以诚 发表于 2013-6-20 11:44
(1) 有一个设备RE=0.1欧——RB=0.5欧:能成立吗?
(2) 有一个设备RE=0.1欧——这个RE,是GB 50054-2011 或是 IEC 60364-4-41:2005 中所指的 RE 吗? |
|