查了一些资料,对于医疗IT系统的接地问题有2种说法:1. 医疗IT系统的二次侧设备的接地是与TN-S系统连接在一起的。 2. 医疗IT系统的二次侧设备的接地是不与TN-S系统连接在一起的。
引用如下:
一种说法是:
为防止微电击应采取等电位接地方式,并使用Ⅱ类电气设备(即采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备)。防微电击等电位联结,应包括室内给水管,金属窗框,病床的金属框架及患者可能在2.5m内直接或间接触及到的各部分金属部件。用于上述部件进行等电位联结的保护线阻值,应使上述金属导体相互间的电位差小于10mV。可在房间墙上设置等电位联结箱,箱内的等电位联结板与等电位联结干线相连接。IT系统内的局部等电位联结不应与TN系统的PE线有任何通路联结,具体可采用如下方法:在结构板上做绝缘层,然后在上面做细石混凝土垫层,内按100m×100m铺设Φ4钢筋钢形成均压网,均压网对角线两处用Φ12镀锌圆钢,在距地30cm作转接盒,再用BVR-25的铜导线接到局部等电位联结端子板,均压网垫层内不应敷设TN系统的任何金属管线。
另一种说法是:
IT系统的PE线仍是医院内TNS系统的PE线延伸,也即IT系统和TNS系统共用同一个保护接地的接地装置,切勿另打单独的接地极,引入另一PE线给手术室内电气设备进行接地,以防止2个接地装置间可能存在的电位差对人身安全造成威胁。 |
|