[问题探讨] 对应急电源过分强调双电源而忽略其它方面的思考

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-2-1 16:20:24 | 显示全部楼层
GB 50084-2001(2005年修订版)《自动喷水灭火系统设计规范》

10.2.2 按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作备用泵。

条文说明
10.2.2 可靠的动力保障,也是保证可靠供水的重要措施。因此,提出了按二级负荷供电的系统,要求采用柴油机泵组做备用泵的规定。
     
发表于 2013-2-1 16:21:53 | 显示全部楼层
回复 45# sh_13131

当然,这条是“宜”,还可通融。
     
发表于 2013-2-1 16:25:28 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008《民规》6.1.9  的“应”,让设计人员根本无法、不敢去“实践,解决”(对应 40# wosuwoxing
的“不实践,不解决”)。
     
发表于 2013-2-1 16:28:52 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-2-1 16:31:13 | 显示全部楼层
老外的想法正好和我们相反。另外已经偏题了。回到主题上听你们讨论。
     
发表于 2013-2-1 16:34:42 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008《民规》6.1.9  的“应”,让设计人员根本无法、不敢去“实践,解决”(对应  wosuwoxing
的“ ...
尺短寸长 发表于 2013-2-1 16:25


因此,重品6楼尺总列出之西安会议纪要中“应急柴油发电机电源采用 IT 系统有待研究”的说辞,后槽牙就痒痒。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 后槽牙就痒痒——:)

查看全部评分

     
发表于 2013-2-1 16:38:01 | 显示全部楼层
中国现实就是:绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者。
这一点应该毋庸置疑吧。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 这个不用置疑。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-1 16:40:00 | 显示全部楼层
回复 50# sh_13131


没有偏题没有偏题。

我们也做过外国人要求 FM 认证的项目,一开始他们确实提出过如 45# sh_13131 所言的“备用泵是电泵”,但我们说明原因和道理后,老外欣然接受了“电泵是主泵,柴油泵是备泵”,FM 认证没有问题。
     
发表于 2013-2-1 16:44:52 | 显示全部楼层
因此,重品6楼尺总列出之西安会议纪要中“应急柴油发电机电源采用 IT 系统有待研究”的说辞,后槽牙就痒痒。
yangyang7201 发表于 2013-2-1 16:34



这份“西安会议纪要”,问题多多,绝不仅限于““应急柴油发电机电源采用 IT 系统有待研究”。

很奇怪,为何这些错误的“解释”,一直不见有人出来“解释”,不出“变更-修改通知单”面市。
     
发表于 2013-2-1 16:45:22 | 显示全部楼层
总之一句话,普通民建中的IT系统,性价比极差,没有多大实用价值和讨论价值。我就此止步
     
发表于 2013-2-1 16:51:42 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈哈~
     
发表于 2013-2-1 16:55:09 | 显示全部楼层
很奇怪,为何这些错误的“解释”,一直不见有人出来“解释”,不出“变更-修改通知单”面市。
尺短寸长 发表于 2013-2-1 16:44


很奇怪,为何这些错误的“解释” ,一直不见有人出来“解释”,不出“变更-修改通知单”面市。—— 不奇怪不奇怪,尺总有没有见过鸵鸟是如何躲避风险的 ?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 一语惊醒梦中人!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-1 16:56:13 | 显示全部楼层
中国现实就是:绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者。
这一点应该毋庸置疑吧。大鼻山 发表于 2013-2-1 16:38



绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者——不假!

但是, 前者(市电)使用概率远大于后者(柴油发电机)能得出类似针对“IT 系统”那般的“基本就是噱头,实用价值极低”的推理吗?
     
发表于 2013-2-1 17:03:22 | 显示全部楼层
绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者——不假!

但是, 前者(市电)使用概率远大于后者(柴油发电机),能得出类似针对“IT 系统”那般的“基本就是噱头,实用价值极低”的推理吗?size=2]尺短寸长 发表于 2013-2-1 16:56

请注意,我说的使用概率是针对消防发生的时候。亦即发生消防后,开启发电机的几率甚低(也许不到10%),而90%的几率还是依靠TN系统发生作用。由此可见,IT是噱头
     
发表于 2013-2-1 17:10:52 | 显示全部楼层
要想实现彻底的IT系统,就要完全抛开采用TN系统配电的市电;否则,就意义甚微。