同一场所的三相插座,接线的相序一致——同一场所的三相插座,相序保持一致就可以了吗?
虽然 GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.2 条 2 款(包括淘汰的的 GB 50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》3.1.2.4 条款)均为“同一场所的三相插座,接线的相序一致”,但似乎仍旧存在不足。
同一场所的三相插座,接线的相序一致,尚不能确保电气安全。
20.1.2 插座接线应符合下列规定:
1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性保护导体(N线)连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性保护导体(N线)连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护导体(PE线)接在上孔。插座的保护导体端子不与中性导体端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致;
3 保护导体(PE线)在插座间不串联连接;
4 相线与中性导体(N线)不得利用插座本体的接线端子转接供电。
(上述“中性保护导体(N线)”应该改为“中性导体(N线)”)
以三相四孔插座为例:
上孔接保护导体(PE线),下孔自左孔以逆时针至右孔依次接A(L1)、C(L3)、B(L2)相,或C(L3)、B(L2)、A(L1)相,又或者B(L2)、A(L1)、C(L3)相,允许吗?
应该是不允许!
正确的接法:上孔接保护导体(PE线),下孔自左孔以逆时针至右孔依次接A(L1)、B(L2)、C(L3)相。