当然,采用TN-S配电时,保护导体可以不属于电缆的一部分或不与相线共处于同一外护物之内。但保护导体的配置应符合
GB16895.3-2004 建筑物电气装置 第5-54部分 电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体:
543.6 当过电流保护电器用作电击防护时,保护导体应合并到与带电导体同一布线系统中,或设置在靠它们最近的地方。
GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范:
8.2.6 当过电流保护器用作电击防护时, PE 应合并到与带电导体同一布线系统中,或设置在靠过电流保护器最近的地方。