住宅入户总线选4P开关保护?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-3-9 20:54:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqugengyi 于 2013-3-16 19:17 编辑

关于这个问题,貌似在哪里见过,总结了一下,自认为正确的做法大概是这样地:
首先,住宅总进线要带漏电保护,见《住宅设计规范》6.5.2 .7  每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。

其次:带漏电保护就要用4P,相线N线一起断,见民规7.7.10 .7 当装设剩余电流动作保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导体断开。

再者:民规强条 7.5.2  在TN--C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。  

综上,采用TN-C-S系统的住宅进建筑电缆必须在进主开关之前就重复接地,引出PE、N线后成为TN-S系统后再接4P漏电保护开关。
发表于 2013-3-14 12:36:23 | 显示全部楼层
楼上:“首先,住宅进户线要带漏电保护,见《住宅设计规范》6.5.2 .7  每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。”
住宅住户进线要带漏电??进每户老百姓家的配电箱总进线要带漏电??
你说的规范是说每栋住宅的总电源进线
     
发表于 2013-3-14 15:15:55 | 显示全部楼层
楼上:这是防电气火灾的剩余电流保护,可以是“栋”,可以是“单元”,要求看建筑的具体情况。也有按表箱设置的。
发表于 2013-3-14 18:46:17 | 显示全部楼层
如果普通塑壳断路器3P就可以了,漏电的话就是3P+N或者4P了。
发表于 2013-3-14 19:07:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wh843995607 于 2013-3-14 19:46 编辑

回复 6# 尺短寸长


    4W中W是什么意思啊?线的意思(后来才看到)
发表于 2013-3-16 19:17:49 | 显示全部楼层
回复 47# viking


    木有注意,已改!谢谢提醒,
发表于 2013-3-26 16:34:04 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢了
发表于 2013-5-22 13:52:54 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,我在这里有必要跟大家说一下规范关于这个问题的解释。

GB50096-2011第8.7.2条6:每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流保护装置。
注意:这里说的装设漏电保护是指“每幢”电源总进线开关。

GB50096-2011第8.7.3条:每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
注意:这里指每套住宅,总开关。注意字眼。
发表于 2013-5-22 14:10:18 | 显示全部楼层
对了,再加一条回复,住宅总进线的漏电保护开关,3P+N或4P均可,为什么3P不可,因为住宅三相负荷不平衡,N线有电流,3P漏电会误动作。漏电保护开关的原理是:回路电流矢量和为0,否则漏电动作。

关于进线电缆采用4芯,接地系统采用TN-C-S系统,这样的话,电源进线处需做重复接地,重复接地之后的接地系统形成TN-S系统,再进总开关,这样,就可以了,开关采用3P+N或4P均可了。这里的进线重复接地是必须做的。DL/T599-2005第6.9条:为防止零线断线烧损用户家用电器,三相四线制低压线路主干线的末端和各分支线的末端,零线应重复接地。接户线在入户支架处,零线也应重复接地。
GB14050-2008第5.2.5条:系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
     
发表于 2013-5-22 18:07:53 | 显示全部楼层
DL/T599-2005第6.9条:为防止零线断线烧损用户家用电器,三相四线制低压线路主干线的末端和各分支线的末端零线应重复接地。接户线在入户支架处,零线也应重复接地。
Mr.Deng 发表于 2013-5-22 14:10


该电力规范的规定错误且与国标规定矛盾。
1、N线(零线)重复接地?错误!TN-C-S系统,应该是PEN线(保护接地中性线)在电源进线处做重复接地。
2、与GB50054-2011第3.2.12.3款“中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分”相矛盾。
发表于 2013-5-23 10:35:52 | 显示全部楼层
楼上的注意一下!零线是以前对PEN线的叫法。N线是肯定不能重复接地的,这个肯定的。
发表于 2013-5-23 10:48:37 | 显示全部楼层
各位大神,千万不要动不动就说规范错。对事情的理解,也千万不要过多的带个人主观臆想,多找找依据。没有依据的情况下,那么千万不要去硬说哪些是对哪些是错,毕竟电气这个专业,目前很多东西还存在分歧。比如说四极开关的应用,这个话题,一直在研讨当中,正在局部完善修订当中,具体到每个地方,该怎么用,还存在分歧。
     
发表于 2013-5-23 10:53:01 | 显示全部楼层
零线是以前对PEN线的叫法
Mr.Deng 发表于 2013-5-23 10:35


如果“零线”是以前对PEN线的叫法,那么请问一下,以前对N线又是什么叫法?
     
发表于 2013-5-23 11:07:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-5-23 11:20 编辑

回复 57# Mr.Deng

千万不要动不动就说规范错。
——的确不敢随便就说规范错了,但DL/T599-2005第6.9条的确错了。


对事情的理解,也千万不要过多的带个人主观臆想,多找找依据。

——  对于DL/T599-2005第6.9条错误的结论依据并非来源于个人主观臆想,而是来自GB50054-2011。
发表于 2013-5-23 11:24:56 | 显示全部楼层
零线是前苏联规范里面的术语(而PEN是IEC标准里面的术语)在现在看来是不准确的术语,应该逐渐被废止,现在零线这个概念也已经逐渐不再使用。PEN线是TN-C或者TN-C-S系统中才有的线,是集PE线和N线合用的线,而零线,照现在理解为TN-C系统中的PEN线,这就是区别。Dl/T599-2005 第6.9条所说的是三线四线制低压线路主干线的零线重复接地,这里的零线是指PEN线(低压配电线路,从50米范围以外引入的低压配电线路,一般都采用三线四线制,接地系统为TN-C-S系统,入户进线处重复接地,重复接地电阻不宜大于10欧姆。当配电距离较近的入户线建议采用五线,若原系统接地装置距离用户在50米范围内,采用的五线制中PE线在入户处可不做重复接地)。这个50米范围,依据规范。当然,50米范围以外引入的低压配电线路也可采用五线,只是这时的重复接地是PE线重复接地。显然,50米范围以外引入的低压配电线路没有必要采用五线。以上综合了规范GB50065-2011、DL/T599-2005、JGJ16-2008、GB14050-2008、GB14050-2008对接地及重复接地的理解。