账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lhchen

[问题探讨] <JGJ242-2011>第9.2.3条如何实施?

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-1 21:42:41 | 显示全部楼层
在深圳,也是两派意见,二者基本相当。我只说了我自己的意见。
     
发表于 2012-7-1 21:43:59 | 显示全部楼层
再看这个,就知道我不是孤军奋战:
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
     
发表于 2012-7-1 21:44:26 | 显示全部楼层
各地消防局、各地审图、各地设计人员的认识如何?

大家说说呗。
     
发表于 2012-7-1 21:56:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-1 21:58 编辑

两位大佬风云际会,不敢插嘴,怕插科进来被人骂
现在好像基本告一段落,尺兄又让说说,我就一句话。
我们这边消防部门认可猫眼灯,对猫眼灯断电强制点亮的方式无异议。我们设计中也经常采用这种方式。我赞同尺兄的分析与论证。
     
发表于 2012-7-1 22:01:39 | 显示全部楼层
我有个观点,请两位老大批判:
  1. 若建筑工程无FAS,“猫眼灯”可接在正常照明的专用回路,火灾初期无需处理,逃生考虑使用正常照明,中后期人工切除总电源,猫眼灯自动点亮。
2. 若建筑工程有FAS且具消防联动,我认为使用“猫眼灯”不太恰当,使用三线制可控制的或智能照明系统。
3. 若建筑工程有FAS且具消防联动,又非要使用“猫眼灯”,那感觉是自己与自己过不去{:tongue:}。
另外:我单位另一工程院有如下做法:
   建筑工程无FAS,“猫眼灯”可接在专用应急照明箱,平时不亮,但“猫眼灯”可通过控制线自动点亮的,此产品为非标产品,需定制。
     
发表于 2012-7-1 22:05:46 | 显示全部楼层
1. 若建筑工程无FAS,“猫眼灯”可接在正常照明的专用回路,火灾初期无需处理,逃生考虑使用正常照明,中后期人工切除总电源,猫眼灯自动点亮。

没问题。
但是有人拿《民规》JGJ 16-2008 来判你违规,你只能无语。
     
发表于 2012-7-1 22:06:13 | 显示全部楼层
总之,正因为各地各人看法不同,所以——如果设计以切断市电来点亮猫眼灯,存在违反强条和改图之风险。
     
发表于 2012-7-1 22:08:22 | 显示全部楼层
2. 若建筑工程有FAS且具消防联动,我认为使用“猫眼灯”不太恰当,使用三线制可控制的或智能照明系统。

“猫眼灯”不便于维护管理,复杂工程采用三线制可控制的或智能照明系统当然好,但也有人提出存在一定的人身安全问题(指电击危害),老诚的担心不无道理。
     
发表于 2012-7-1 22:12:03 | 显示全部楼层
3. 若建筑工程有FAS且具消防联动,又非要使用“猫眼灯”,那感觉是自己与自己过不去。

是不是合理(仅指消防疏散照明),两论。总之,不违规,更不违反“强条”。

当然,做深圳项目得小心了,得听听审图师的意见。
在上海,不违规。
     
发表于 2012-7-1 22:13:25 | 显示全部楼层


说到这个三线制可控制消防应急照明灯,我们这儿的消防部门曾有一段时间还就不认,强制我们改成猫眼灯才能审查通过。理由就是火灾扑救的时候应急灯线路带电,对消防队员有潜在危险。
     
发表于 2012-7-1 22:14:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-1 22:16 编辑
2. 若建筑工程有FAS且具消防联动,我认为使用“猫眼灯”不太恰当,使用三线制可控制的或智能照明系统。

“猫眼灯”不便于维护管理,复杂工程采用三线制可控制的或智能照明系统当然好,但也有人提出存在一定的人身安全问题(指电击危害),老诚的担心不无道理。尺短寸长 发表于 2012-7-1 22:08


  是否可考虑IT系统来避免此问题?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 是个好方法!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-1 22:18:56 | 显示全部楼层
国内应急配电系统采用IT的案例太少了。
     
发表于 2012-7-1 22:20:23 | 显示全部楼层
是否可考虑IT系统?
闻见知行 发表于 2012-7-1 22:14



是个好方法!

但是:
1、《民规》JGJ 16-2008 主要编制人员表态,说还要“考虑”;
2、设计人员认识存在问题,或认为设计比较麻烦,设计费也不会因此多收。无利不起早嘛,是不?
     
发表于 2012-7-1 22:28:38 | 显示全部楼层
秋石兄提供了一份“香港有关消防的规定”,大家看看对这个争执的问题能否有所帮助。
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
发表于 2012-7-1 22:36:21 | 显示全部楼层
消防负荷等级为一级的楼,一路市电加上一路柴发供电。
我的系统设计,当发生火灾时,立即自动切断市电(挺好的啊,只要我应急照明设计得当,那不存在恐慌,还可以避免火灾引来的电气故障的二次伤害,哈哈),启动发电机为所有消防负荷供电。
大家帮着从现行规范中找找,有违反哪个条文的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则