我的问题是:1、①对于居民用电,供电路径如果按配电室-->低压电缆分支箱-->表箱,要实现TN-C-S接地方式,那么表箱前应该是TN-C方式,即表箱进线之前都是TN-C方式,表箱出线进户采用TN-S。这样一来,配电室中低压馈线柜内的铜排应该是a、b、c、N(按变压器线圈结构分析此N线应该是PEN线才对!),而图纸上却还增加了PE排,是不是有错?
答:要看接地变压器接地方式,如果在中性点处直接接地,则变电所内已经是TN-S系统了,无法引出TN-C系统。此时只能引出TT系统,在入户处重复接地,这就是部分供电局所谓的"TN-C-S"系统,大错特错了!
依据GB16895.1-2008 及GB50065-2012,变电所内变压器应该在低压柜内一点接地,此时可以引出TN-C系统。
②干式变压器和低压进线柜间采用母线槽连接方式,按王厚余的说法,既然变压器中性点不应该就地接地,那应该在哪儿接地?干变外壳应该就地接地还是在其他什么地方接地?考虑到干变外壳接地,整个系统还是TN-C-S接地方式了吗?如何解释?答:接法见《600问》及凌智敏关于多点接地的论文。
③为什么图纸中还显示低压电缆分支箱中也有PE排?是不是同样错误?
答:任老话说,PE N啥时候分家才有PE.一般PEN入户处重复接地后才分家。
2、对于根据相同电价将表计集中放置于馈线柜中计量的情形,如何实现TN-C-S方式?好像无法实现呢??从馈线柜出去由4芯电缆改为5芯?低压电缆分支箱也要增加PE排了吗?
答: 用某些供电局TT系统N重复接地所谓的TN-C-S系统吧!说啥也白搭。
3、如果是配电室-->箱变-->低压电缆分支箱-->表箱的方式呢,箱变里低压侧也不应该有PE排了吧?
答:PEN在箱变里低压侧可不分家,在低压电缆分支箱分家。 |
|