有同事咨询:A、B两处分别埋设有接地装置,二者相距100米,其中RA=10欧,RB=5欧。现有一直流150V电源装置,其正、负极分别以导线(其阻抗不计)连接至这A、B两个接地装置,让电路接通。
请问:A、B处地面电位,分别应是多少伏?
只有在AB连线的中间各点才能测到电位(电势)差,从靠近A点的地方量起,向B点靠近,仪表读数是从0变到150,如果大地电阻不是线性变化的,电压值也不会线性变化。超过AB连线后(比如在AB的延长线上),接地电阻(无论是10,还是5)都可看作仪表测试线电阻的一部分,因电压表内阻可看作无穷大,测试线电阻不对读数产生影响,总显示150V,沿BA连线延长线方向,读数为0。 |