楼主: 黄花菜

[问题探讨] 断路及能保护导线的长度

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-4-10 21:35:51 | 显示全部楼层
应该谢谢治学以诚老师,否则岂会谈到这些。

只是可惜,治学以诚老师一贯认为自己正确。
     
发表于 2012-4-10 23:33:43 | 显示全部楼层


请教尺总,“《低压配电电气设计安装手册》规定可靠系数是1.5” 在哪一页?
     
发表于 2012-4-11 00:21:09 | 显示全部楼层
电气装置应用(设计)指南 F27页
用的是0.8U0,电阻取工作温度。

800A,截面25,PE当1/2考虑,距离为10 ...
sccat 发表于 2012-4-10 19:36



    这里铜的电阻率取的是22.5,是20度时的1.25倍?!
如果可以按三版手册(9-10)算,1.5倍相当于温度是145度。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 善。

查看全部评分

发表于 2012-4-11 08:25:50 | 显示全部楼层
雨顺风调 和老诚是不是一个人?

就这个帖子,我只想知道这个问题

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 99.9999%

查看全部评分

     
发表于 2012-4-11 08:31:10 | 显示全部楼层
回复 47# pigl


1、取20℃电阻的1.5倍——
《工业与民用配电设计手册》的举例(表4-25中R'php的1.5倍计算公式) P158;
《工业与民用配电设计手册》的说明(“一、计算条件”) P162。

《低压配电电气设计安装手册》的(2.1)、(2.2)计算公式中的20℃电阻的1.5倍。

2、《低压配电电气设计安装手册》可靠系数是1.5——
pigl 可以分析一下 《低压配电电气设计安装手册》的(3)计算公式:Ikmin>1.2I3(I3就是本案例中的800A),变换一下,这个可靠系数就是结合(3)计算公式的1.2和(2.1)、(2.2)计算公式的0.8Uo:1×1.2/(0.8)=1.5。

3、GB 50054可靠系数是1.3——
pigl 也可以分析一下,开关脱扣动作的 ±20%,考虑+20%同样取1.2I3,再考虑计算误差和电压偏差取0.9Uo:1×1.2/(0.9)=1.33(取整1.3,GB 50054规定)。

4、治学以诚老师在前几楼帖子中的分析,属于只知道公式,不知道运用,胡乱计算,安能不错?
     
发表于 2012-4-11 08:33:48 | 显示全部楼层
雨顺风调 和老诚是不是一个人?

就这个帖子,我只想知道这个问题
urpig 发表于 2012-4-11 08:25



治学以诚——平平淡淡—— 雨顺风调?
     
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:19:13 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}{:1_274:}
发表于 2012-4-11 09:50:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-11 09:50:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-11 09:52:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-11 09:58:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-11 10:26:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-11 10:43:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-11 10:46:11 | 显示全部楼层
有了老尺和老诚,坛子永远不寂寞

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 哈哈哈。。。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:56:26 | 显示全部楼层
{:handshake:}《现代建筑电气设备选型技术手册》有电子版的吗?转上来,
在这本书的第几页讲到这个计算?