引自54#尺总发言:这仅仅是发生短路的概率,有所不同。但若论各点发生短路的可能性,则均存在。
电缆的老化、绝缘的受损(施工、运行……)、雷击或操作过电压等等,均可能导致“回路任一点上”短路。
小行星会与地球相撞,地球将毁灭的可能性,存在,为什么绝大多数人照样工作和生活,不去考虑这种可能性,因为这种概率太小了。如果有人提出做试验,在“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”,故意造成短路,真的很难使其短路呢。同样,这种极小概率来确定电缆截面,经济上合理吗?
绝缘的受损会发生在“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”吗?
雷击或操作过电压,对正常的电缆来说,是不成问题的,电缆有耐冲击过电压指标。
电缆的老化,这才是发生整条电缆多点短路的唯一原因。如果整条电缆已老化,还需要保护它吗?还能继续用?保护的目的是什么? |
|