会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
审图探讨
›
上海地区的住宅审图看过来
1
2
3
4
/ 4 页
返回列表
发新帖
楼主:
xyg37
上海地区的住宅审图看过来
火..
[复制链接]
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-3-14 10:43:22
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-3-14 10:46:58
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
ffpdilt
ffpdilt
当前离线
积分
2873
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-3-14 10:47:20
|
显示全部楼层
规范好像没有说应急照明和疏散指示不断电吧?
GB17945-2010中,本身也要求在消防控制中心具备切断应急照明和疏散指示的功能
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-3-14 11:24:07
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wxh930039
wxh930039
当前离线
积分
1022
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-3-24 09:40:56
|
显示全部楼层
柴油机房是要求在30S内自启动,灯具不带蓄电池满足不了民规的疏散照明要5S内自动点亮。这样灯具是有三个电源。而且人体感应开关消防强制点亮有好多厂家有这种产品。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
shan
shan
当前离线
积分
7132
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-3-29 17:18:44
|
显示全部楼层
辛苦的看完,才发现争论的其实就集中在什么灯是应急照明灯?老诚觉得只有传统的双头灯才可以作为应急照明灯,这种灯目前就只能断电才能点亮。
持保留意见,继续观望。但估计没什么结果,距了解有的地区消防验收的确要看双头灯才算合格,不知道现在怎样了
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
ahdtdq
ahdtdq
当前离线
积分
249
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-3-31 15:04:11
|
显示全部楼层
应急照明强起”是否指“要求设置消防控制室的火灾自动报警系统的联动控制应强制接通消防疏散照明”吗?
若是这个问题,一般十一层的高层住宅,其“楼上的所有电梯前室公共部位照明都要强起”的审图意见,因目前无此强制规定,依据不足。
登录/注册后可看大图
http://www.ahdtdq.com
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
4
/ 4 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
建筑电气技术
注册考试
充电站
电气人生