tester001可以先论论为何可以违规按“过长延时过载保护来做相地短路保护!”实施接地故障保护,理由何在?
尺短寸长 发表于 2012-3-9 21:11
还要我怎么说?
我已经说了,对了路灯来说,线路过长,压降是主要考虑的问题,选的电缆载流量够大,线路末端即使发生相地短路,都在载流量访问内,我不瞬时跳闸能有什么问题?
那你不明白的话,说说下面这个问题吧
路灯回路800米,功率15KW,三相供电,选YJV22-4*35+1*16的电缆,开关选C65N-C32吧,那你看看线路末端发生相地短路时,电流是多少?估计100A左右吧? 那你看YJV22-4*35+1*16的载流量是多少?差不多吧?你再看看C65N-C32的脱扣曲线?你看多少时间跳?对电缆来说基本不过流,晚点跳有什么关系? |
|