插座是防水。。。。。。关东武夫 发表于 2011-10-26 15:28
又不是特殊要求的工业插座,有必要做到 IP54 吗?
查了半天,没查到依据——继续持怀疑态度。
1、由于 8.2.7、8.5.3 条规定涉及电源插座“防护等级不低于 IP54”,属于首次提高设计要求,理应在条文说明解释一下为什么要提高防护等级的理由。
难道加个防溅面盖的“防溅水型”电源插座还不能满足住宅建筑的使用要求?
2、如果住宅建筑 8.2.7、8.5.3 条规定确实是正确的,那么,工业建筑、公共建筑与 8.2.7、8.5.3 条类似场所(电梯底坑的单相三孔电源插座、未封闭阳台及洗衣机电源插座)按理是否也应该要求做到“防护等级不低于 IP54”?
没有想明白这个问题。 |
|