我个人认为:大面积的同时控制灯具,这个问题严格来讲的用实验去验证下。但是这个实验结果不一定可以推广,或者说不一定具有一般性。除非断路器足够大或者瞬时动作倍数足够大。
我相信不同的灯具会略有不同。而瞬间启动电流,再对照断路器脱扣曲线,两者又并非确定的值。不同的环境条件都有影响,而这个影响似乎又是不可忽略的。
例如:就算同样的断路器的瞬时脱扣,它的动作时间也不确定,而不确定的这个时间,会影响到它在同样条件下有时会动作有时不会。同样的,同一回路的相同灯具,未必启动瞬时电流一样,而区别虽小,未必可忽略。再同样的,启动瞬间,介入的电压波形也有影响,这个同样不可忽略。
综上,若仅对于白炽灯而言,从单灯数据来看,6倍未必安全,同样的灯同样整定的断路器,可能有时会跳有时不不会跳。所以如果10倍以下我认为无法在理论上可以确保不动作。
但是对于实际中,大面积的同时控制灯具,我倾向于6倍。(别问我为什么,工程应用,有时真没那么多完全的道理,也或者俺说不出完全的道理)