总体还是很中肯和必要的,不过例如三.1,2,3,11,12等纯属扯淡,尤其三.1完全是搞笑
wurenhecai 发表于 2011-5-20 22:02
三1、设计总说明中的“……电缆明敷在‘桥架上’……”欠妥,应为“……电缆明敷在‘桥架内’……”。
呵呵,你可以认为是搞笑。但是必须改。否则施工队把电缆敷设在电缆盖板的上方,你负责改?
**************
三2、设计总说明中的“……T5型节能荧光灯。光通量要求不小于2900lm,带电子可调光镇流器”欠妥之处:(1)万科总部的灯具并非均为T5灯管;(2)2900lm对应的灯管功率无交代;(3)荧光灯均“带电子可调光镇流器”的可靠性不强,必要性不大,也不够经济。
T5灯管不管它功率多大,你都要求它2900lm光通量?你在设计中,为了节能,整个办公楼的荧光灯都采用可调光的镇流器?
****************
3、高压配电系统图本身的欠妥处:(1)对于两路进线断路器及联络断路器三者间的联锁关系交代含糊。应设置电气联锁,宜设置机械联锁,使得三者在任何时候最多只有两者为合闸状态。(2)当前三者设置自投复的机械联锁时,则应把三只断路器柜集中放置,可形成类似于“1#馈线+1#计量+1#进线+联络开关+2#进线+2#计量+2#馈线”的系统模式。(3)630A负荷开关无须配置1250A母线(而10kV实际电流超过630A时,应采用断路器型环网柜)。
你如果在设计图纸中,仅仅就一句话“二个电源要求联锁”,肯定图纸被退回。因为深度不够、要求不明确。
如果设置自投复的机械联锁时,不把三只断路器柜集中放置,请问你如何实现?
630A母线能搞定,何必选择1250A的? |
|