我看《电气装置应用(设计)指南》2008 第G33至G33页,有点疑问:
1、G33页: 如果电路中的一个保护设备仅用于防护短路故障,最基本的要求是该设备一定要在电路上可能出现最小短路电流的情况下动作。
2、G34页:保护装置必须满足: Im 瞬动脱扣整定值 < Isc (最小值) 采用断路器保护;
3、G35页:Isc >= Im 为使电缆不会因过热而损坏的条件,Im 为 CB 磁脱扣整定值
4、G36页:图表 G49
从上述4点,让人感觉这章讨论的主题是“仅用于防护短路故障”的情况,但G37页的表格又将B、C、D型脱扣器扯进来。由于B、C、D型脱扣器带有过负荷保护段,根据这个表格进行选择是否合适?
如果上述表格是按照Isc >= Im 要求计算,按此应该能做到瞬时动作,但是国家规范并没有要求最小短路电流或接地故障保护下一定要瞬时动作,根据表格进行选择肯定没问题,但是否太过严格? |
|