哈哈,1000KVA进线断路器用1250A,还15倍瞬时,请问你的灵敏性能保证么,你真的计算过么。
1000KVA的低压出线电流就1440了,用1250也而可以?如1000KVA变压哭,低压侧出口短路电流24KA,即便断路器选In=1250A,灵敏度Km=24/(15*1.25)=1.28<1.3(GB50054-95 第4.2.3条),灵敏度都满足不了,如何确保选择性?!
还有联络开关是负荷开关还是断路器,这个问题,还在纠结。如果一段母线出现短路故障,进线断路器跳闸,用负荷开关联络合闸,会连累二段母线,导致二段母线的进线断路器跳闸,最严重后果就是变电所全部停电。这个例子已经在《民用建筑电气设计规范实施指南》中明确指出,难道大家都闭门造车么?