账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气二

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-10-8 22:20:46 | 显示全部楼层
长、短延时,都包括电流与时间,两项内容
长延时整定,长延时动作倍数整定,与时间整定
短延时,动作倍数整定,与时间整定
治学以诚 发表于 2010-10-8 10:42

不服不行,有如优美散文诗
     
发表于 2010-10-8 22:53:19 | 显示全部楼层
1.5倍长延时整定曲线。用于变压器,个人这样认为,只要看一见曲线就可以肯定或否定。
6倍长延时整定曲线, ...
治学以诚 发表于 2010-10-8 10:47


老诚,我还在考虑电动机的短路防护电器与启动器之间的配合,你连热继电器都取消了,你厉害。
     
发表于 2010-10-8 22:55:26 | 显示全部楼层
长延时时间再短也比短延时长,短延时再长,也比长延时短。

插入短延时整定,不能让断路器后动,只能让断 ...
治学以诚 发表于 2010-10-8 11:17


“请相信我,我不会错的。”这话似曾相识,看来老诚被屈才了。
     
发表于 2010-10-8 22:58:11 | 显示全部楼层
老诚,以前就知道我水平与你有差距,现在看了你这些帖子,我看的糊涂,看来水平差距越来越远了,唉!
     
发表于 2010-10-9 00:08:25 | 显示全部楼层
楼上的,我现在都不敢回帖了,你比我还强点
     
发表于 2010-10-9 00:25:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-10-9 00:39 编辑

哈哈,1000KVA进线断路器用1250A,还15倍瞬时,请问你的灵敏性能保证么,你真的计算过么。
1000KVA的低压出线电流就1440了,用1250也而可以?如1000KVA变压哭,低压侧出口短路电流24KA,即便断路器选In=1250A,灵敏度Km=24/(15*1.25)=1.28<1.3(GB50054-95 第4.2.3条),灵敏度都满足不了,如何确保选择性?!
还有联络开关是负荷开关还是断路器,这个问题,还在纠结。如果一段母线出现短路故障,进线断路器跳闸,用负荷开关联络合闸,会连累二段母线,导致二段母线的进线断路器跳闸,最严重后果就是变电所全部停电。这个例子已经在《民用建筑电气设计规范实施指南》中明确指出,难道大家都闭门造车么?
本来不想发帖的,只是高人太多,搞的我等小辈只能仰目了。
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:46:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:46:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:52:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:55:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:02:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:08:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:27:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:28:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:29:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则