楼主: 秋石

南京一所高校大二学生宋某在寝室洗澡触电死亡

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-7-14 09:36:36 | 显示全部楼层

可问题是:人是直接踩在水泥地板上,而不是直接踩在钢筋网上。
     
发表于 2010-7-14 14:36:15 | 显示全部楼层
预防浴室电击这个问题 技术上没有什么难点 主要是重视程度问题
主管部门重视就是要在强制性条文里多收录跟浴室有关的条文
设计单位重视就是要严格按照GB 16895.13加强措施
施工单位重视就是要严格按照设计图纸施工
最后要提高用户的防电击意识

这里先主要说设计有关话题 GB16895.13早在8年前就实施 可按照这个做设计的有几人?王厚余先生在其 低压电气装置的设计安装和检验 书中写得非常明确了 一版03年再版06年均提到此问题 真正关注的又有几人?

摘出王老的5条措施(基本等同IEC)并学习之:
1、局部等电位  这个现在对设计单位不是什么问题 各级规范审查要求也比较严格 主要是施工和维护问题
2、插座和RCD   插座安装区域 这个对设计单位也不是什么问题 RCD有电子电磁的讨论 能可靠动作就行
3、开关的设置   民规在住宅部分说 卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关宜设于卫生间门外。当然后面对应的条文和IEC一致 是不允许在012区 王厚余在书中提出了一个开关的主要隐患 应引起重视 建议以后强制将开关放置于卫生间以外
4、线路的敷设   埋设深度小于5cm 要双重绝缘 这一条是设计院容易忽略的
5、电气设备防护等级 这一点应引起设计院 制造厂的重视

做好了这几点 并且用户都有一个浴室防电击意识 比如 洗澡前拔热水器插头 全身潮湿时不要用手摸开关 不要用电气设备 比如吹风机等 别想着躺在浴缸里还要看电视 除非你卫生间足够大 还有里面一堆电气设备的淋浴房最好别用。。。。。。
目前的国情下 只好这样了 还是要靠自己 使用者才是最关键的 什么时候中国的浴室也不允许装设电源插座了 那就可以少操点心了
发表于 2010-7-14 16:53:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-14 17:02:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-14 17:10:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-14 18:22:38 | 显示全部楼层
我对浴室电击事故,百思无解:
我以为王老对卫生间电击问题没有分析正确
治学以诚 发表于 2010-7-14 16:53


老诚 先不分析你那几大段话  
我贴出的第四点 也就是王厚余写的那几点措施
线路的敷设   埋设深度小于5cm 要双重绝缘

这里所谓双重绝缘 就是非金属护套的电缆或者穿绝缘套管的电线
     
发表于 2010-7-14 18:26:15 | 显示全部楼层
全国应统一下文,卫生间配管严禁采用钢管。应采用塑料管。
治学以诚 发表于 2010-7-14 17:10


GB16895.13-2002版就已经做了类似要求 且为强制性
     
发表于 2010-7-14 18:28:11 | 显示全部楼层
701-520-02 布线系统的绝缘应符合GB 14821中7.2" '的规定,没有任何金属外护套。
注 :例如 :这种布线可由穿绝缘管的单芯电缆或具有绝缘外层的多芯电缆构成。
发表于 2010-7-14 19:07:02 | 显示全部楼层
回复 53# 无限创意
严重同意
     
发表于 2010-7-14 19:32:19 | 显示全部楼层
我赞同卫生间内全部采用II类设备的做法。这样可以有效防范触电事故
发表于 2010-7-14 20:30:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:01:39 | 显示全部楼层
我对浴室电击事故,百思无解:
1、人站立沐浴时,不碰触任何东西,水中能带电吗?这个电能电击致死吗?
2 ...
治学以诚 发表于 2010-7-14 16:53


诚版给你一个建议,多看看相关资料,尤其是国外资料,对解决你的困惑会有帮助的,有些话到时你也就不会说了。
     
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:18:16 | 显示全部楼层
诚版,我放下了拿砖的手,不拍你,起码你还在思考,只是感到你应该拓展思路,多看相关标准。
     
发表于 2010-7-14 23:24:14 | 显示全部楼层
人是直接踩在水泥地板上,而不是直接踩在钢筋网上。---水泥板潮湿的条件下具备导电特征,这个赞同否。。。

这样的条件下,卫生间的地面是否可以等同于一个面导体,我认为是可以的。所以我不觉得这里跨步电压会有问题。

等电位,怎么做这个电位可以看作是相等的。。。。
发表于 2010-7-15 08:24:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽