“问题:
1、各引入电缆承担了不应承担的不平衡电流。
2、AP2柜内发生相N短路时,AP1柜进线的PEN线不满足该短路电流(分配后)的热稳定。
3、漏电火灾报警处于误动接线。”
这个问题由来已久。不知道老诚怎么做高层住宅的的配电设计,发个你自己的正确图上来看看。难道你的住宅三路进线同线径?
1、即使N线母排断开,难道各路进线的PEN就不承担“不应承担的不平衡电流”?
2、只要PEN做等电位连接,即各路进线PEN是接在一起的,AP2柜内发生相N短路时,AP1柜进线的PEN线依然可能不满足该短路电流(分配后)的热稳定。
3.就算是摒弃TN-C-S,采用TN-S,接地故障情况下,各路进线PEN的热稳定就能保证吗? |
|