所谓的不是“相紧邻”,我认为只有比如是2个不同的部门(或者什么机构之类的)分管这2个串联的断路器,一个是末端系统总进线,一个是上级系统相应馈出线路。至于距离问题,我不赞同,低压一般也就2、3百米呗,就算没配合去上级变电所合闸又有什么困难的?况且说这2个断路器选择性配合,一般也就是说短路故障下的选择性;要是把过载都考虑进去,我觉得真要出现末端配电系统过载到上级变电所主开关都跳闸了,还谈什么选择性了?这就是设计错误或者是运行失误,真有这情况就应该变电所跳闸,变电所人员去核实为何我给你100A容量的线路你给我弄出120A的电流来,不查明白还真不应该给合闸。 |
|