发表于 2008-4-8 12:08:03
|
显示全部楼层
回复:[求助]配电级数是依据什么来判定
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-3 11:17:02</I>)的发言<BR>接着老诚的话题继续扯扯[em13]<BR><BR>个人观点,我们为系统分级,分级之后,不同级的保护电器之间就要有选择性配合;那么选择性配合的目的是什么?是为了防止故障导致停电面积扩大,也就是故障回路应由该回路保护电器切除,不要影响其他非故障回路的供电。那么对于2个断路器是否为同一级,一个基本概念是这2个断路器跳闸后,断电的影响范围是否相同,如果不同(比如主开关与分支开关之间)则为不同级,二者应有选择性;如果相同(比如上级系统出线开关与下级系统进线开关,两个开关串联,分别在干线的两端)则为同级,那么两个同级断路器间仅从电气保护上是不需要配合的。<BR></DIV>
<P> <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>是这个道理,<FONT color=#0909f7>对电能进行一次分配则算一个配电级,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><FONT color=#0909f7> 配电和保护不是一个概念,自然其级数也不是一个概念咯</FONT></FONT><BR><BR></P> |
|