账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ?_446231510

[问题探讨] 关于电位梯度(Potential grading)的IEC电击防护要求要求。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-7-3 12:52:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-3 11:54
没人喜欢和你辩论是不是均衡电位的事情,
电动门的电位均衡线是15D502第25页的叫法,
大家都多次说了电动 ...

我这里也最后在这个问题下回复:
1)还是概念上面不清晰,电位均衡的前提是故障电流入地处有较大的电位梯度,这里又提到外界传导故障电压,这不是矛盾吗,外界传导故障电压的故障电流入地点并不在电位均衡网附近,在故障电流入地的远端进行电位均衡怎么能起到的防止电击的作用,这里均衡网的网状结构都不能自圆其说收。
2)你这里说的设备附近地面敷设金属网进行外界传导故障电压防护,应该是想要强调埋地金属作为接地极起到了降低接地电阻的作用,把水平敷设的这些扁钢换成同样重量的垂直接地极,可以起到更好的效果。
3)辅助等电位的连接是金属性连接,所以才能保证0电位差,你把大地当成外界可导电部分,想进行辅助等电位连接,方向上就错了,因为接地电阻降不到0或接近0,被等电位连接的只是自己埋设的金属体。最后是把辅助等电位连接变成了一个接地电阻的问题。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-3 19:47:46 | 显示全部楼层
Potential grading让我联想到另一个词Potential gradients,在另一本规范中有提到,并举例一个化工装置与另一个化工装置的接地系统连接没问题,但如果一个化工装置与Substation的接地系统连接则SHALL NOT。我们也可以回看IEC 61140的Item 3.34,即"Control of the earth potantial, especially the earth surface potential, by means of earth electrodes." 也就是电位梯度,即匀强电场中的两点电位差与两点场强距离之比值。
     
发表于 2024-7-3 21:32:09 | 显示全部楼层
Russell0514 发表于 2024-7-3 19:47
Potential grading让我联想到另一个词Potential gradients,在另一本规范中有提到,并举例一个化工装置与另 ...

potential gradient,才是电位梯度的正译。
potential grading,年岁虽大,也新潮一把,AI了一下,是下面结果。深感AI真的要让很多行业坠崖了。
potential grading的AI解释.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则