账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 风行水上

[问题探讨] 桥架内线缆量的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-23 15:41:03 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-5-23 14:59
有点意思,再怎么截面还能满了不超50%,那电缆得都是交叉的,前面有人说满了不超80%我还觉得真有可能 ...

施工质量非常影响感观
发表于 2024-5-23 16:17:17 | 显示全部楼层
我觉得结合实际项目,找几个桥架转弯处这种最不利点,以保证电缆盖板能盖上的最低标准的前提下,核算一下此种情况下电缆的填充率,去校验规范规定的40%是否合理,比在这边讨论来的更有实际意义。
     
发表于 2024-5-23 17:30:49 | 显示全部楼层
填充率是一个设计标准,这么多年都是这样,他是经验和技术的结合。
意味着安全性和施工合理性都能兼顾。
尤其是电缆发热造成的影响,意味着敷设越紧密,电缆温度越高,电缆的载流量就越低,要么就减少使用寿命,要么就迫使为了安全采用更大的电缆。经济性就无法保证。甚至很多时候填充率做到20%,经济性更好。

不要轻易挑战规范。
     
发表于 2024-5-24 08:09:37 | 显示全部楼层
信号电缆的填充率要求相对于电力电缆而言,显得就太高了点,从危害性后果来说不太匹配。
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:16:38 | 显示全部楼层
handone 发表于 2024-5-24 08:09
信号电缆的填充率要求相对于电力电缆而言,显得就太高了点,从危害性后果来说不太匹配。 ...

电力电缆是40%,信号电缆50%怎么会要求高
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:20:23 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-5-23 17:30
填充率是一个设计标准,这么多年都是这样,他是经验和技术的结合。
意味着安全性和施工合理性都能兼顾。
尤 ...

没有要挑战规范的意思,既然大家都说现场可以轻易做到,就是我这边遇到的是个别情况,以后这方面肯定严加要求
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:14:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-13 09:53
一定会有人相信,40度酷暑下,穿棉袄与穿汗衫是一样的热

假定室内桥架内电缆是满了但能盖盖板,那这个热是电缆发热叠加的,然后屋面桥架内是不到40%或者说就几根电缆,在夏天电缆基本接近额定载流量了的情况下,室外桥架内电缆的温度要比室内的高吧;这么喜欢抬杠
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:24:38 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-13 11:46
环境温度同样是电缆选型要考虑的一项重要因素,这个问题跟填充率不冲突,,填充率主要考虑的是电缆散热问 ...

电缆容积率超过40%就会有散热不良的风险这个概念对吧,温度高不光只是升容降容的问题吧,对电缆绝缘是不是危害是一样的,这只是探讨,如果像有部分人喜欢教育人那就不要回复;我以为可以畅所欲言没想到喷子挺多的,我发这个本意是看看有没有同样遇到验收会提这个的,现在知道了大家都做得非常好,我这边对自己要求不高,我觉得已经有答案了
     
发表于 2024-5-24 12:38:17 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-5-24 11:14
假定室内桥架内电缆是满了但能盖盖板,那这个热是电缆发热叠加的,然后屋面桥架内是不到40%或者说就几根 ...

      抬杠都是温柔的了。有人自己违规怪规范不说,还不允许别人不违规。扬言谁敢说没违规,他就敢去查。感觉这气势,是否去查的时候,还带着一副银镯子?
       导体温度=环境温度+工作温升。环境温度再高,能将工作温升覆盖掉?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:33:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-24 12:38
抬杠都是温柔的了。有人自己违规怪规范不说,还不允许别人不违规。扬言谁敢说没违规,他就敢去查。 ...

你说的都对,不敢保证你能做到说个锤子,自己要是做不到还来教育别人?你能说超了40%就一定会积热到超过允许范围?谁跟你说是我违反规范了,我说这个现象就是我违反了?
     
发表于 2024-5-26 09:07:58 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-5-24 10:16
电力电缆是40%,信号电缆50%怎么会要求高

信号不用考虑发热,要留50%干嘛呢,备用?未免奢侈了。
     
 楼主| 发表于 2024-5-27 09:00:18 | 显示全部楼层
handone 发表于 2024-5-26 09:07
信号不用考虑发热,要留50%干嘛呢,备用?未免奢侈了。

规范就是这么写的
     
发表于 2024-7-23 11:15:45 | 显示全部楼层
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
     
发表于 2024-11-10 17:18:32 | 显示全部楼层
不是规范不合理,是设计瞎特么设计,除了做那种开发商项目,甲方严格管控桥架填充率的大部分都不算,就说我身边的他们设计桥架都是瞎几把估算的从来不算,你设计初期严格按单排电缆考虑,再考虑个1.几的宽度系数,后面改造也完全够用,就算按这样考虑,再转弯的地方我都没底,去验收的时候见过太多电缆盖不上的了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则