两种情况。
1、过负荷电流作用在绝缘内部,表面光滑,无污染,无裂纹,温升均衡。短路电流作用在绝缘破损处,局部电流高密度或沿面放电、打火等现象对破损处绝缘的热破坏远大于过负荷电流,局部高温或明火危害远大于过负荷情况。是对环境的危害。
2、末端短路,很多是因为接触不良发展出来的。正常电流下,因接触不良导致局部高温破坏绝缘,最终导致短路。短路前周围物质已经长时间受到高温灼烤,一旦短路电弧产生,很容易引发火灾。
上面第二种情况是最危险的,资料报道非常多,但我们很多设计人员就是不看。就我实际经历来说,我曾经作为所在单位后勤部门的所谓“外聘专家”工作过几年,处理过好几起这种情况,大致有一半都发生了火情(有119报警),好在都没发展成火灾。
所以,同样的过电流下,可能过负荷电流几分钟被切除都行,而短路电流必须最长5s内切断。 |
|