|
[求助] 这种用PC级做双切开关的不是不能保护后端的导体吗? |
点评
然后才逗号,后面才写到:需要短路保护功能时,可在PC级开关电源侧或负荷侧加装短路保护开关。
不是哦,上面说明写的是:本图以安装PC级转换开关时不带短路开关为例,该方案适用于负荷为负荷为消防负荷或其他不宜有短路、过电流和过欠电压保护功能的负荷时选用。
| ||
点评
上某宝买一个就好了,几块的东西,《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2018)》
可以上**蛞桓龅模?图缚榍?亩?鳎?乙彩
文件太大发不上去啊,不知道要怎么传啊。
可以的
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
点评
对,之前大佬说的就是缩小故障范围,使得应急段发生短路不会影响到双切前端的母排,不会因为应急段短路使得总开跳闸而引起重要负荷的主备回路都失电
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||