dqaq 发表于 2023-12-1 11:30 真不是你说的那个意思。给出的脱扣器额定电流明显大于变压器额定电流,是考虑变压器过载运行时,脱扣器温 ...
使用道具 举报
llleee888 发表于 2023-12-1 11:53 dqaq大师说得对的。长延时脱口器整定值不等于脱扣器额定值。 同样是这份图纸,抽屉单元选型NSX塑壳系列 ...
hastings 发表于 2023-12-1 10:46 楼上说的额定值整定值的区别,个人认为,手册给的值的确不是整定值,但是给出的数据也表示了,整定到额定值 ...
liuiping 发表于 2023-12-1 10:54 这个意思不是 过载1.1倍左右 4min 跳闸 ?这样做的话哪个变压器也烧不了
消防应急照明专题帖子汇总
L446231510 发表于 2023-12-1 12:09 你漏掉了一个1.3~1.5倍的过负荷系数。
wakaka2014 发表于 2023-11-30 13:13 19D常用数据图集上是2000A
L446231510 发表于 2023-12-1 12:08 没有人会分不清整定值和额定值的区别,但是在设计上不特别注明时,默认的整定值就是额定值。而且不能把厂 ...
L446231510 发表于 2023-12-1 12:06 1、数据手册给出额定值的意义是什么,对于设计来说,不特别标注整定值时,默认的就是整定到额定值。 2、 ...
x01oct 发表于 2023-12-1 14:22 不要去看19DX那个了,那个数据错了!!
hastings 发表于 2023-12-1 13:49 有书的人,还可以看看配四手册的表5.2-3
wangguichao66 发表于 2023-12-1 14:46 这部分内容是高压部分的, 和帖子讨论的内容关系不大。
L446231510 发表于 2023-12-1 15:07 借这个话题请教一下,您觉得互感器的一次电流额定值是按持续工作电流选择,还是按线路过负荷保护开关整定 ...
dqaq 发表于 2023-12-1 10:15 另外,你说的温度保护这个事情,我倒真想请教下现状。我了解的都是约十年前的情况了,大致如下,不知现在 ...