16D303图集出的时候《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 2017还没有实行,所以没有这块内容,其实还有个问题,280度阀联锁联锁(按照连锁的说法)关闭风机以后,导致GB55036的第11.1.5条“加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能”实现不了,风机被锁死了,无法手动和联动启动,风机的基本要求是要满足的吧 哈哈哈 无解,按照规范组写的实施指南,11.1.5的图示是联动 |
|