yy1980 发表于 2022-11-4 22:22 在11.3.5中,关补风是靠排烟防火阀的辅助触点连锁动作,不是靠FAS联动。 这就要求排烟防火阀最好具有两 ...
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-11-7 07:28 本来排烟防火阀就有2对触点,其中1对是直接去停排烟风机的,另1对是报FAS的,补风机的接哪里?
yy1980 发表于 2022-11-7 21:41 实际上,消防联动控制系统图中,防火排烟阀本体一般有5个端子。一般正确的方式应采用I/O模块,O模块用于执 ...