发表于 2007-9-20 23:56:10
|
显示全部楼层
回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-20 20:49:22</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-16 17:41:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-15 23:39:25</I>)的发言<BR>
<P>41楼 不知道你要表达什么 各专业是要配合啊 没办法 这么多年 建规一直是这么说 </P>
<P>电气的消防负荷等级要看用水量 我没有义务去计算用水量 我只看提资单 </P>
<P>电气设计中类似的问题多了 我没有义务去计算消防水泵、消防风机的功率(当然这些也算不了 有高人水暖电通吃的 本人不是 ) </P>
<P>40楼 消防负荷等级为三级 那么消防泵自然是三级</P></DIV>
<P><BR><BR>我的意思吧,就想知道,你遇上过消防负荷等级是三级的情况了没有?</P>
<P>按照你的意思,你遇上了,并且就是按照三级负荷来配电的,对吧?</P></DIV>
<P><BR>我说过了 </P>
<P>1、我做的多层90%都是</P>
<P>2、对</P>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR>哦。我会这么处理:</P>
<P>1、消防负荷等级为三级是有可能存在的。不过我没有遇到过,无限创意遇上了很多次。</P>
<P>2、在多层建筑中,要是遇上第11.1.1 .3条的情况,我会把消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯这些设备,按照二级负荷供电,即执行第11.1.5 条,把建筑物的负荷等级提高。</P>
<P>3、规范的约束是最低要求,我按照二级供电,应该没错,而且新规范在原有的条文上增加了第11.1.5 条,也是对第11.1.1 .3条的一种补充。</P>
<P>4、执行规范,切记不能够断章取义,应该科学辨证的看待问题。</P>
<P>把消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯这些设备的负荷等级定为三级,说是执行规范,我看说不通。规范用的是“可”,余地很大。</P>
<P>5、其实,在第11.1.1 .3条的情况下,最有可能有的消防设备是消防水泵和风机;</P>
<P>消防水泵存在的情况就是:楼层较高(却不超过24米),市政水压不足,不能保证最末一个消火栓的充实水柱。这个情况可能性很大,但是我真的想不起来我遇到过了。</P>
<P>风机存在的可能就是很长的内走道,要是建筑专业不能采取有效措施,而一定要做机械排烟的时候,就有防排烟风机了。</P>
<P>要是有消防控制室,也是小区内部的多,要考虑的因数更多些。</P>
<P>消防电梯的可能性就更小了,对吧?</P>
<P>6、这里有很多年轻同行,我作为一个工作多年的工程技术人员,应该主张执行规范,正确理解规范,而不是断章取义,怀疑规范的正确性,更何况规范要是说推翻就推翻了,也太不严肃了吧?</P>
<P>7、回到注册考试上来说,要是这么执行规范,估计考试通过困难了,大家愿意这样吗?</P> |
|