账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 苏凌枫z

[求助] 消防泵机械应急启动装置是否可以星三角降压启动?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-7 20:55:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-7 18:43
请问这种说法可有依据?

没有依据,n年前机械应急起动刚开始的时候,我就去厂里看过星三角起动的机械应急起动装置
     
发表于 2023-11-7 22:33:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-11-7 22:49 编辑
x01oct 发表于 2023-11-7 20:55
没有依据,n年前机械应急起动刚开始的时候,我就去厂里看过星三角起动的机械应急起动装置

请问x老师,您是说应急启动也是星三角吗?看您前面说机械应急启动是“一个硬连杆,直接推动接触器的触头”,可是这种操作在消防控制室也能实现吗?
     
发表于 2023-11-8 08:06:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-7 22:33
请问x老师,您是说应急启动也是星三角吗?看您前面说机械应急启动是“一个硬连杆,直接推动接触器的触头 ...

机械应急启动装置,这个帖子不是一直在讨论这个东西么?

跟消防控制室没有什么关系
     
发表于 2023-11-8 08:53:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-8 08:06
机械应急启动装置,这个帖子不是一直在讨论这个东西么?

跟消防控制室没有什么关系

哦哦x老师,我的意思是在消防控制室内,能实现机械应急启动吗
     
发表于 2023-11-8 09:01:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-8 08:53
哦哦x老师,我的意思是在消防控制室内,能实现机械应急启动吗

不能,你在消控室不是成远方控制了,机械应急实际就是远方控制失效情况下跑到泵房人工启动,还是在控制柜按钮等不能启动的状况下
     
发表于 2023-11-8 10:24:41 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-11-8 09:01
不能,你在消控室不是成远方控制了,机械应急实际就是远方控制失效情况下跑到泵房人工启动,还是在控制柜 ...

谢谢您,我明白了,《消规》11.0.12条文说明也写了:压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的。
     
发表于 2023-11-8 14:25:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-7 18:43
请问这种说法可有依据?

咨询过不下10家厂家,有些网上号称可以实现星型启动的,有的回答,没有那种功能,有的回答没做了(估计实际上有问题。)难点是星型转换到三角形的时间不好掌握,早了晚了都不行。
     
发表于 2023-11-8 14:27:16 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-8 14:25
咨询过不下10家厂家,有些网上号称可以实现星型启动的,有的回答,没有那种功能,有的回答没做了(估计实 ...

大家有兴趣也可以电话厂家咨询一下,然后贴上咨询结果。
     
发表于 2023-11-8 16:05:23 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-8 14:25
咨询过不下10家厂家,有些网上号称可以实现星型启动的,有的回答,没有那种功能,有的回答没做了(估计实 ...

请问这里星三角的转换时间有什么难度吗,时间稍微晚几秒会有什么影响?
     
发表于 2023-11-8 16:59:15 | 显示全部楼层
晚了转换,因为还在星型接线,绕组电压低,转矩不够。
     
发表于 2023-11-8 19:26:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-8 08:53
哦哦x老师,我的意思是在消防控制室内,能实现机械应急启动吗

不能,机械应急起动是消防水泵控制柜的就地功能
     
发表于 2023-11-8 20:05:35 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-8 16:59
晚了转换,因为还在星型接线,绕组电压低,转矩不够。

老师这里我就不大理解,你早几秒不也是从星型转到三角形吗,都是从220-380
     
发表于 2023-11-8 20:07:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-8 19:26
不能,机械应急起动是消防水泵控制柜的就地功能

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则