楼主:
冷若冰
[讨论]该用什么接地型式
[复制链接]
lhchen
lhchen
当前离线
积分
17060
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-27 12:26:24
|
显示全部楼层
变压器中性点接地,是就地接地,还是在配电室接地,按王厚余老师介绍的IEC标准,应是在配电室接地。
这样,配电母线可配出TN-S,TN-C-S,TT系统。
向外引出的配电线路,看负荷的接地形式·。
住宅小区的配电,由变电所引至住宅楼是TN-C-S系统。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lcx
lcx
当前离线
积分
964
IP卡
狗仔卡
发表于 2019-1-2 10:48:00
|
显示全部楼层
看来光看书还是不行,还是要来论坛多逛逛
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
荣知事
荣知事
当前离线
积分
2333
IP卡
狗仔卡
发表于 2019-1-3 10:29:03
|
显示全部楼层
前面的行家,根本没有搞明白我们为什么需要第一个 T 。擅自后移变压器电源侧接地,是很危险的。不管任何理由。
N 线不宜重复接地,那么从中分离出专用的保护线(不是合并),在保护线上重新接地应该是可以的吧。不合并的意思,就是从分理处开始,中性线电流是不经过保护线的。如此这般,中性线电流始终不会经过保护线,中性线电流经过的只是中性线。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡