其实如果只做定(反)时限过电流保护,限值电流按保护区最小短路电流选是正确的。因为灵敏系数是按末端最小短路电流计算的,灵敏系数包含了对CT测量误差的容差,容差量是按允许误差考虑的。如果末端短路灵敏性足够,那首端短路时,测量误差再大,所测电流也不会比末端短路电流更小,因为CT饱和区特性也是单调上升的,所以保护不会因测量误差而拒动,可信度可确保。而选择性是靠时间配合的,与CT测量误差无关,安全性也可以确保。关键问题在于无时限电流速断保护。
|
|