我什么地方说 PE 上的感应电流会流过低压绕组,一再强调雷电流和干扰信号是不同的,它不可能在低压系统中绕圈圈的。说不明白,请看下图;
你一直在纠结a,b两点间的阻抗,作为雷电流绕越绕组的存在理由。其实,在理论上和工程上大家都认为可以忽略的。你认为不能忽略,现在我把图画清楚一些,彻底拿掉a,b之间的电阻,不知你还认为有分流否。其实,这都是建筑电气业内,电流从起点绕回起点的通病。总是千方百计地在找这个实际不存在的环流,想借此来证明所谓的杂散电流干扰存在。是因为某“问”的错误引导。
建筑电气业内说是对建筑电气特别了解,其实最基础的方法都没有掌握。看你图片;变压器外壳接地要通过环绕配电室的扁钢。扁钢是一种导磁体,是专门为配电室内杂散电磁场的一条通路,集中后接地,免得电磁场向外辐射。变压器外壳接地主要是导电作用,把高压通过导线与地短接,防止人员遭电击作用。现在高压系统中性点接地方式改了,接地电流可能大到600A,小心扁钢发热起火。有的还在扁钢上安装螺栓,以作接地引线。岂不违背原理,接地线是专用工具,无需加螺栓,也不适宜在扁钢上引接地线,因为 PE 排就在配电室内,舍近求远不是。
|
|