楼主 |
发表于 2013-10-12 10:42:21
|
显示全部楼层
老诚语录 Z042:
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其间接接触,保护电器的整定值,应符合下式要求。
Ia≤50/ R
这是电气原理。
我设计R=4欧,
Ia=0.01A≤50/ 4=12.5A
这样的思路才是正确的,
如果你反过来用就错误了。
R≤50/Ia=50/0.01=5000欧,就完全错了。
治学以诚 发表于 2013-10-12 09:45
牛!{:1_274:} |
|