我做什麽工作并不重要,重要的是我们说的是电学基本原理,是实际的存在。
1、TN系统单相接地故障的故障电流路径是:相线→接地点→大地→系统接地流散电阻→系统接地接地引线→变压器中性点→电源。 如果还有异议,可以说明你认为的路径。
2、低压侧中性点的系统接地,与参考电位无关,与低压系统绝缘要求无关。它是防止高压绕组对低压绕组碰触,对低压系统造成威胁的一种保护。
3、10kV接地,接地相的相电压不会发生破坏!明确地说一遍,10kV侧单相接地,系统相电压不变。
4、我们没有说过高压侧过电流保护和过负荷保护是同一回事。只是需要躲过可能产生的最大负荷。都在上面可以回看的。如果不是,可以拿出390A整定值计算公式来。
5、不知道。20000A,390A的穿越是你提出来的。
6、可能是你误会了,我们只是说,变压器中性点接地引线上的互感器,不叫零序互感器,也不叫零序保护。中性线上的零序保护,保护不了低压侧单相接地故障。
7、不属于规范编写组人员,没有得到规范编写组授权,是不可以解释规范的。至于质疑一般业内人员都是可以的,也就是“谁都可以质疑”。
这些都是常规的道理,应不应该多费口舌,是你的事。意义大于不大,无所谓。道理是明摆着的。 |
|