有几点问题应该一直是没人去明确,或者普遍存在误区:
1、消防应急照明疏散照明,一般只理解为建筑内人员的疏散,而不考虑消防设施(如报警按钮、消防软管卷盘、紧急启动装置等)的使用需要和消防员进入火场的需要。从而需要重点设置的位置被忽视,应急工作时间要求过低(如GB50016)。
2、消防应急疏散照明是否需要强制启动的问题,几点疑问供讨论:
A、一般只要是正常使用的场所,该有人工照明的自然有人工照明,该正常点亮的自然有点亮方式(比如现场墙壁开关、感应开关等),即使是采用的智能照明或定时开关控制的场所,在有人使用的期间,自然也会处于点亮状态(至少部分),也即,在本来有正常人工照明的情况下,为何火警时,要单独去强行介入?仅仅是为了减少恐慌时一个手动操作过程?或者担心延时开关会自动熄灭?是否多余?
B、国内做法,强制启动应急照明,一般伴随的是切断一般照明,非火场区域,是否需要切断一般照明?切断一般照明极大的降低照度,是否反而增大了风险?即使报警区域电源,是否需要待火警确认后再断?
3、GB17945被GB50016直接引用,且要求从其规定,故不能因为规范发布部门不一样,就理解为不严格执行,应该站不住脚。虽然其“主动”断电启动应急照明的方式值得商榷。 |
|