更正:HVAC的小执行器大多是有源三线控制方式。
1、电动有220V/380V的,暖通系统多是220V。现在的产品多是一体化,也就是继电器和接触器都集成在电动头里了,外部供电+控制信号就可以了(根据产品的不同,电动头内部一般是24V控制回路),否则就需要自己搭二次回路,控制电机正反转,所以首先要搞清楚你的项目是用的一体化还是非一体化的电动阀门。首选肯定一体化了。
2、电动门并非如前面有专家说通电、断电就可以控制了。断电它是停了,但是再通电它是不得动的,必须要给开或关的控制指令,已开、已关反馈一般是状态指示或联锁其它设备的(也有工艺安全需要在失电时通过弹簧力打开或关闭的);
3、电动头上是有就地/远方控制的选择开关(就地指电动头本体,远方指外部控制信号)、手动开/关按钮,而且根据工艺的要求,一般还有操作手轮。手轮和电动头电动控制内部是有离合器的,所以不需要额外措施。
4、本例中你是先开风机再开阀,先停风机再关阀,不需要再加控制器。从风机的控制回路引出风机运行和风机停运的接点到阀门开关回路中即可(需要)。如果需要更完善一些,需要考虑阀门故障信号接入风机回路,阀门故障不能打开或不能关闭的时候,应有报警或停风机,不然风机启动了,但阀门一直打不开,要么憋压损坏风管、要么风机过载。
|
|