不知这是那个会议的专家意见。有很多不错的解释,但个人对其中两点有异议。
2.3关于塑钢窗的建议不合理。就算是低压的电击防保,一直也不会把塑钢,喷塑、喷漆之类的绝缘层看作可靠绝缘,更何况是雷电保护。
3.2关于均压环的连接要求是使用卡夹器或焊接是不合理的。因为雷规已明白说明多钢筋连接时可用土建的缚扎法。解释中混淆了防雷均压环和电气等电位的概念。不过在这里也要说明一下。据我了解,现在土建时立柱的垂直钢筋和水平圈梁的钢筋,多是直接放入的锚固式(这点解释的观点是对的),而根本没有缚扎,所以应提醒施工方注意。 |
|