libocai 发表于 2018-3-21 16:48 a) 单相220 V 电源供电的电气设备,应选用二极二线式RCD; 那这样 是不是不能用1P+N的RCD了?
使用道具 举报
890214 发表于 2018-4-17 11:45 1P+N的RCD也是二极两线呀 这可不一定。1P+N的N极不断,也算吗?
消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2018-3-2 15:50 我们这里审图的要求消防电梯的潜水泵加装RCD,但只能报警,不能总跳闸。但在外地送审时直接判违强,就是引 ...
x01oct 发表于 2018-3-1 13:20 我理解,0.1s算有延时
tjmhgl1 发表于 2018-7-1 10:45 上海专家讨论认为:消防设施被淹相比触电危险性,肯定触电造成的后果更严重,所以要用断电并报警的RCD
驰骋的老鸟 发表于 2018-11-16 18:10 漏电空开都是依据GB16917.1的,其中表述额定漏电电流是的动作时间小于0.3s即可,但GB13955中又规定二级、三 ...