发表于 2018-3-6 18:37:57
|
显示全部楼层
问题讨论很激烈,我也来凑下热闹。
先看TNS网友的问题“如果ATSE下级短路,设置在ATSE前端的断路器自然会跳闸。此时ATSE检测到进线电源无电(因前端断路器跳闸),则自投到另一路电源上,结果哐当,另一个断路器再跳一次;那好了,下级的导体和电器的热稳定,是按照接连两次短路来校验的吗?”
我想重点落在上文的黑体字部分,即对于断路器下级所保护的双电源转换开关(电器)是否需要按两次短路来校核(其动稳定和热稳定)呢?
我的意见是:参数选择得当,不需要再校核。
我们以PC级的自动转换开关WOTPC为例,如下图所示,WOTPC有三个参数值得关注:
1.短时耐受电流Icw:是指WOTPC自动转换开关处于合闸位置时,主触头和导体回路承受短路电流热效应(热稳定)和电动力效应(动稳定)的能力,其中热稳定用短时耐受电流Icw的平方与时间(一般为1秒)的积表示,动稳定用Ipk(n*Icw)来表示。例如WOTPC3000-4000的短时耐受电流Icw为50kA,说明其在合闸位置时能够承受短路电流50kA的电流1秒钟和105kA(50*2.1)峰值短路电流所产生的电动力。----第一次短路故障时,WOTPC动热稳定校验无问题;
2.额定短路接通电流Icm:是指WOTPC自动转换开关主动去闭合一个已经存在的短路故障电流而不损坏的的能力(上级断路器或熔断器保护动作),此时考核了WOTPC动稳定以及在断路器或熔断器动作的这段时间内承受短路电流热效应的能力(热稳定);-------WOTPC转换时合闸在故障线路上(第二次故障),它具备接通短路故障电流而不损坏的能力(上级断路器或熔断器跳闸),例如WOTPC3000-4000可以闭合105kA短路电流(峰值)而不损坏;
3.额定限制短路电流Iq:是指WOTPC自动转换开关在上级断路器或熔断器动作的这段时间内,能承受短路电流热效应和电动力效应而不损坏的能力---第二次故障发生时,WOTPC在上级断路器动作的这段时间内满足动热稳定要求,例如WOTPC3000-4000可以在上级断路器保护的情况下承受100kA短路电流所产生的热效应和电动力效应;
综上所述,PC级自动转换开关WOTPC无论是在无上级短路保护装置情况下承受短路电流热效应和电动力效应的能力(Icw),还是在有上级短路保护装置的情况下主动去闭合已经存在的短路故障(Icm),或是在上级保护装置动作时间内承受短路电流热效应和电动力效应的能力(Iq),依据样本选择相应参数,其动热稳定都能满足要求。
|
|