轮转的意思是,液位到达启泵液位,1泵投入,液位到达停泵液位,1泵停止;液位再次升高至启泵液位,2泵投入……依次轮转投入。按这个意思重新理解一下图集的二次图就好了,图集就是反复在KA5的上电与复位之间切换来实现轮转。
轮转的意思从来没有定时轮转的意思,从来都是满足启泵条件之后的轮转投入,就算上自控PLC模块,平衡调泵程序也没有说让某台泵运行过程中停止,然后轮转到下一台泵继续干活的情况(故障自投另说),多泵系统自控的平衡调泵程序,就是PLC累积水泵运行时间,满足启泵条件时、运行时间少的泵优先投入,满足停泵条件时、运行时间少的泵优先停止。图集上就2泵,当然是1泵满足条件先运行,下次再满足条件就2泵运行,反复循环,无论时间继电器还是你上PLC模块,不存在定时轮转的说法。
|
|