楼主 |
发表于 2017-3-9 22:48:42
|
显示全部楼层
思考了很久,我还是觉得阻抗是复数并不是向量,所以版主所说的两个矢量点积我觉得不成立,相位角Φ并不是线路电阻和电抗所产生的,而是包含终端负荷在内的整个回路的电阻和电抗(包括线路的电阻和电抗)产生的相位角Φ,而通过公式P=UIcosΦ计算出的电流就是整个回路电流的有效值,这个有效值I和线路电阻的乘积就是线路电阻分压的有效值,而和线路电抗的乘积就是线路电抗分压的有效值,这两个有效值的和就像你说的两边之和大于第三边,就是线路阻抗的分压也就是压降。所以我还是认为书上的公式是错的。 |
|